仪器社区

单位的有功功率表和功率因素表反转

cxf程晓锋 2010-06-05
Z近碰到一个问题就是:3个单项电压互感器,有一个互感器坏了,买了一个新的换上去,电压的测量没有问题,但是现在有功功率表和功率因素表是反转的,我可以确定线肯定没接错。因为我们根本就没有动到线。请有经验的高手指教一下。是什么原因,该如何处理。
评论
全部评论
1044821
很明显
你是换的A相互感器
要么把新换传感器侧两线调换一下,要么把互感器转个方向。
8 0 2010-06-12 0条评论 回复
zmz1352525mmcz
把新换传感器侧两线调换。
20 0 2010-06-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论