Z近碰到一个问题就是:3个单项电压互感器,有一个互感器坏了,买了一个新的换上去,电压的测量没有问题,但是现在有功功率表和功率因素表是反转的,我可以确定线肯定没接错。因为我们根本就没有动到线。请有经验的高手指教一下。是什么原因,该如何处理。
评论
全部评论
1044821
很明显
你是换的A相互感器
要么把新换传感器侧两线调换一下,要么把互感器转个方向。
8
0
2010-06-12
0条评论
回复
zmz1352525mmcz
把新换传感器侧两线调换。
20
0
2010-06-06
0条评论