仪器社区

运行中的发电机变为调相机运行时,出现哪些现象

a张义a 2017-03-24
评论
全部评论
4444老马
与系统并联运行的发电机,当汽机的危急保安器或主汽门误动时,使发电机失去了原动力而变作调相机运行,此时的发电机不能向系统输发有功功率,而是从系统中吸收一部分有功功率以维持本身同步运转,向系统送出无功功率。此时,反应大配电盘表计上的现象是:发电机有功功率批示负值,无功功率表指示上升,功率因数表指示为零或指示很小,定子电流表指示稍低,其它表计基本与正常时相同。
7 0 2017-03-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论