发电机失磁在并网与不并网时是不一样的。
发电机不并网运行(自发电供电)失磁后,输出电压、电流均为零,发电机会变成被拖动运行的纯机械。
发电机并网运行失磁后,就从同步运行变成异步运行。从原来向电网输出无功功率变成从电网吸取大量的无功功率,发电机的转速将高于系统的同步转速,这时由定子电流所产生的旋转磁场将在转子表面感应出周率等于转速差的交流感应电动势,它在转子表面造成电流,使转子表面发热。发电机所带的有功负荷越大,则转差率越大、感应电势越大、电流也越大,转子表面的损失也越大。
2 0 2016-04-05 0条评论 回复
42ra才俊他
1、当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。
2、一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。
3 0 2011-06-26 0条评论 回复
你我的红领巾
9527说的对,根据功角曲线,超过静态稳定极限后制动转矩将下降,原动机出力不变,因此发电机将加速。