变压器负载损耗
高山20002511
2017-10-07
现在我要检测变压器的负载损耗 这个实验该怎么做 检测的是1140/400的 100KVA 干式变压器 我现在有变压器直流电阻测试仪 调压器 功率表 钳形电流表 电压互感器等
评论
全部评论
辉煌欢笑
负载损耗,应该说是短路损耗,做短路试验,一般将变压器的低压侧用足够大的导线短路,高压侧接到调压器的输出端上,使其达到额定电流值,应接入瓦特表以及电压、电流表、互感器。
仪表应用0.5级的,互感器用0.2级的。供您参考
5
0
2017-10-08
0条评论