仪器社区

做变压器空载试验b相没功率是怎么回事

黎可爱3399 2015-07-07
评论
全部评论
车建保
用的是三功率表接线还是两功率表接线?如果是两功率表接线(一般接A相电流,AB线间电压和C相电流,CB线间电压),这样B相没功率是正常的。如果是三功率表接线,则B相没有功率是不正常的。需要你提供更多的信息才好分析。
7 0 2015-07-08 0条评论 回复