变压器空载短路试验为什么要用低功率因数功率表

是煜亱啊 2008-06-09
如题。谢谢
评论
全部评论
辉煌欢笑
变压器空载短路试验为什么要用低功率因数功率表 答: 为了安全,变压器空载实验应在低压边进行。由于空载时变压器的功率因数甚低,应选用低功率因数表测量功率,以减少测量误差。又因为变压器空载阻抗很大,故电压表应接在电流表的外侧,以免由于电压表分流引起误差。
18 0 2018-03-10 0条评论 回复
ex菲尼克斯
因为变压器是感性负载
15 0 2008-06-10 0条评论 回复