变压器击穿问题

王燕的海 2013-08-19
上图分接头子按左到右顺序暂定为234567Z右边是B相引出线..变压器是油浸试的...想请教一下:变压器耐压试验放电击穿后又连续送电两次,也就是共打了三次耐压...可以确定是引线对外壳放电击穿....经吊芯检查发现分接头子6号绝缘已打坏...2和3号头子根部也有损伤... 上图分接头子按左到右顺序暂定为234567Z右边是B相引出线..变压器是油浸试的...想请教一下:变压器耐压试验放电击穿后又连续送电两次,也就是共打了三次耐压...可以确定是引线对外壳放电击穿....经吊芯检查发现分接头子6号绝缘已打坏...2和3号头子根部也有损伤....但是按我的工作经验,一般耐压击穿后,通常都只有一处击穿点...但上面这个问题我现在没法解释原因...希望有经验的朋友可以帮忙分析一下原因???万分感谢...
评论
全部评论
碧岸尾音
  电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿电压。
3 0 2017-10-03 0条评论 回复
apande
个人见解,由于diyi点击穿后局部场强过大 而且分接开关在diyi次击穿后已经损坏,所以在后来两次耐压试验时 对周围的几号端子继续放电 放电走捷径了
1 0 2013-08-20 0条评论 回复