你说的这个问题有几种可能,diyi种可能,桩检测间歇时间不够,《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002Q.0.4条规定预制桩在砂土入土后7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和粘性土不得少于25天。你可以对照一下检测时间是否符合要求;第二种可能,压桩时速度过快,终压、复压完成过快,导致卸压回弹;第三种可能,因为桩距较密、平面布桩系数大、粘土层厚,加上沉桩顺序不符合要求,先压的短桩易被后压的持力层更深的长桩挤的桩身上浮;这三种有一个共同的特点,就是地层有一层厚(或较厚)的粘土层;还有一种人为的可能,压桩压到设计桩顶标高时,压力不符合设计要求但相差不大,往往都认为反正今后地层回笼握裹力会增大,桩的摩擦力也会相应增加,这样就可以把不足的压力弥补回来,为了今后不接桩就不再往下压了,导致检测时承载力不够。大概就这些吧,希望对你有帮助。