仪器社区

1151电容式压力变送器测量锅炉水位时高压及低压侧怎么连接

119249627 2010-09-04
1151电容式压力变送器测量锅炉水位时高压及低压侧怎么连接... 1151电容式压力变送器测量锅炉水位时高压及低压侧怎么连接
评论
全部评论
kouping081
测量锅炉水位时,中间会有一个双平衡容室(见插图),其溢流口接1151负压侧,正压侧接另一个接口,同时变送器必须负迁移 (从负压侧输入信号0-,输出100-0% )。 投用时需先将双平衡容室中间管注满水,或等待其中水凝满。  如果是常压、开水锅炉,可以不用双平衡容室,变送器低压接上方,高压侧接下方,变送器同样要负迁移,迁移量视锅炉液位两个开口距离定。
12 0 2010-09-05 0条评论 回复