仪器社区

液态氧要选用什么标准的压力变送器

MX丶初3昂 2012-03-04
评论
全部评论
双月口王
在引压管上走一个Ω形(倒U形)弯,顶部高于液面Z高处,上升段管子Z好粗一点。
投用时先开根部阀,待引压管下降段下方的霜化掉后再打开变送器端的引压阀就行。
这是给液氧一个气化空间,使变送器接触的是气态氧,这时不必考虑温度问题,用普通压力变送器就行。
接氧设备要禁油!!阀门以及管线的耐温性能也要考虑进去!!
15 0 2012-03-05 0条评论 回复
chan0510馃崏
本公司长期、大量、回收横河EJA变送器和罗斯蒙特,abb,e+h变送器,不分新、旧,EJA110A、EJA430A、EJA530A、3051CD、3051CG、3051TG 非诚勿扰!
20 0 2012-03-05 0条评论 回复
cll0987
确定压力大小,然后主要是温度的问题,液氧温度也在-180左右吧。
确定连接方式,信号输出
传感器QQ175821424
13 0 2012-03-05 0条评论 回复