仪器社区

怎样使用变频器变送器改变压力值

a36530714 2010-06-06
我是做真空机组的,我们使用压力变送器和变频器,要求是使真空度的变化范围在-0.015~0.020之间,保持一个稳定值。而且这个稳定值是要经过人工调节可变的,比如今天所需的真空度为0.01... 我是做真空机组的,我们使用压力变送器和变频器,要求是使真空度的变化范围在-0.015~0.020之间,保持一个稳定值。而且这个稳定值是要经过人工调节可变的,比如今天所需的真空度为0.015.明天所需要的真空度可能是0.018.后天可能需要0.016.请问我该怎么使用变频器达到改变真空度的目的啊?
评论
全部评论
犬齿虎1981
  首先压力变送器是需要24V/DC电源供电的,变频器与压力变送器的线距Z远不要超过50米,太远会出现信号衰减,变频器不能正确识别信号等问题。需要注意的还有必须要使用屏蔽线链接,这点需要特别注意,因为使用普通线链接,可能当时调试没有问题,非常容易受到外围信号的干扰,导致变频器接收信号不稳定。
  其次压力变送器的正负极须正确链接到变频器端子上,具体需要根据不同品牌压力变送器与变频器的详细参数而定。一般压力变送器输出信号为0至10V的电压信号或4至20mA的电流信号,均为模拟信号值。
  安装时须注意点

  1.选取安装压力变送器位置时尽量安装到管道侧面,是以免沉淀影响信号采集值。
  2.导压管尽量安装在温度波动小的位置。
  3.变频器尽量安装在远离腐蚀性或过热介质处。
  4.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
  5.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  6.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
  7.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  8.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
8 0 2017-10-01 0条评论 回复
你已成棒槌
1,设定变频器是内部PID调节
2,设定参数,变频调节压力值是外部电位器给定
3,设定死区压力百分比

用的时候,你可以把电位器调节到0.018。 当需要单独调节的时候 你再调电位器到你想要的数值。 变频器会根据你的电位器给定的压力 来调节。
3 0 2010-06-11 0条评论 回复
gsdxmyh
在他们之间加个电位器,来缩小信号就OK了。
5 0 2010-06-08 0条评论 回复
www_vc69_com
变频器内置PID控制
18 0 2010-06-07 0条评论 回复
a826347556
很简单,只要改变PID功能中的给定压力就行.
8 0 2010-06-07 0条评论 回复
会飞的峰
使用变频器的PID功能,将压力变送器输出电流信号作为PID的反馈信号。变频器PID给定值就是你要设定的压力值,在需要改变时,改变变频器的给定值就行。
2 0 2010-06-07 0条评论 回复