仪器社区

压力变送器

willan09 2015-10-22
各位工控达人,我想问一下...我这有两套压力变送器设备,都与PLC相联同样显示各自所在系统中水压的液位值(但是放置液位容器的大小不一样A设备为1.5吨容量,B设备为5吨容量)有一天A设... 各位工控达人,我想问一下...我这有两套压力变送器设备,都与PLC相联同样显示各自所在系统中水压的液位值(但是放置液位容器的大小不一样A设备为1.5吨容量,B设备为5吨容量)有一天A设备的压力变送器坏了,买不到同型号的(因为原厂那个是德国进口),我就把B设备5吨容量缸的压力变送器直接拆过来给1.5吨缸用,但是水加满了,那个PLC显示屏上只显示一半的水,请问是什么原因。压力变送值为0-0.6MPA。。。。为什么只显示一半(1.5吨加满水只显示有50%,还有什么原因吗?)求求各位工控达人了。。。。。
评论
全部评论
2013A6L
  压力变送器测量液位,和容量没有关系,只和液位高度有关。如果是密封带压容器,还和液面上方的压力有关。

  变送器互换时量程和测量范围必须一致。
18 0 2015-10-23 0条评论 回复