仪器社区

测量管道油压用什么样的压力变送器?

麦满歌开石大成 2011-05-01
一条油路 以前装的是指针表 现在要改成自动化管理需要压力信号进中控. 问题是以前指针表测量原理是什么 测量出来的信号是对大气压的的压差还是对真空的压差?以前指针表是管道中没有油的时候压力指示为0,开启油泵后管道中有油的时候显示油压. 现在手头有对大... 一条油路 以前装的是指针表 现在要改成自动化管理需要压力信号进中控. 问题是以前指针表测量原理是什么 测量出来的信号是对大气压的的压差还是对真空的压差?以前指针表是管道中没有油的时候压力指示为0,开启油泵后管道中有油的时候显示油压. 现在手头有对大气的气/液两用差压变送器和对真空的压力变送器, 但感觉2种都不对. 安装对大气压的差压变送器的话,管道中没有油的时候2边都大气,压力输出是0,也就是零点正确的,但有油了以后输出的是油压减去大气压后的差压,更搞笑的是当管道中有油并且油压小于大气压的情况下居然输出负值,也就是说量程是不正确的. 安装对真空的压力变送器的话管道中没有的油的时候测量端测量出的是空气的大气压 也就是零点不正确 到底该选择哪一种 请老师们指教.如果不得已必须用差压变送器的话该怎么做才能让它显示正确?
评论
全部评论
斑斑特娘
以前的压力表你别管它原理,检查一下,如果只有(使用)一根引压管线,它测量的就是压力而不是差压,如果在没有信号时指示为零它指示的是表压(大气压之差),如果指示为0.1MPa则为绝压表,通常控制油压指示时使用的多是普通压力表,测量油压与大气压之差。很少使用绝压作为油压控制指标的。
差压变送器在负压室通大气的情况下,是以压力(表压)变送器形式工作的。
大多数情况下,差压变送器的输出起点与输入0MPa对应,而且变送器采用的是非零零位,即在零位时输出为 4mA,这样在油压为负时,显示表出现负值(变送器输出小于4mA )是正常现象,不是你说的“搞笑”。
另外要纠正你一下,变送器在测量时并不能判断管内有有还是无油,只能测量有压或无压。同时在未开泵的情况下,由于管内液体的液柱重力,会产生一定的压力,所以变送器接上后出现零位不在零上的情况是很正常的,(指针式压力表因为灵敏度较低,可能没有反应)。
建议你使用那台差压变送器,量程调到正常工作时油压在量程的 ½~¾ 。正压室接油管,负压室通大气。
5 0 2011-05-03 0条评论 回复
小帅59108
标记一下,我也学习学习 ,虽然我也是做这个的,但是你问的太专业深了,我也不懂
13 0 2011-05-02 0条评论 回复
ss9924
你的理解有问题,你考虑的太多,压力变送器是测某段,我点,如果你的管道太长,你必须多测几个点,你这种情况是不是刚开通油压不稳定,你现在的仪器应该是没问题的。
9 0 2011-05-03 0条评论 回复
非是非是非是05
我不知道你打算进行什么样的中控,但按我的经验,如果你手上的变送器没有问题的话,两种都是可以使用的,因为我们Z常用的就是某一段,或者几个点,在中控时,只需把对应的值按线性关系确定就可以了!

从你前面描述的来看,你手上的变送器应该都是正常的,关于压力的正确与否,这其实只是对压力的理解问题而已,我们在生活中Z常用的有几种压力,一种是压力,以真空为起点,还一种是大气压为起点,也就是表压,按一定的关系都可以统一起来!

当然,如果你不打算要真空部分的话,可以选择非真空的变送器,这样应该就和你原来的压力表一致了
4 0 2011-05-02 0条评论 回复
xl469067974
首先你确定你要测的是压力还是差压,就是你上面说的把差压变送器一端接在管道上,一端通大气,这种做法通常叫把差压变送器当成压力变送器用,因为大气压通常也就103Pa,基本上可以不记的,不知道你所用的地方大气压是多少?
差压0~0.4MP的, 中控设置量程也是0~0.4MP,不开油泵的话变送器送出4mA跟实际对应0MPa那么0.4MPa应该对应20mA.
开启油泵管道中有油,所有指针表都指示0.2MP,但变送器测量的是2个管道的差压,所以它输出的是7.9MA,中控显示0.1MP 这样成了中控与现场不对应. 你的指针表测的也是差压吗? 如果指针表测的是压力,当然不能和变送器一样的了。如有疑问可以致电 0551-5369667 皖科电子
6 0 2011-05-03 0条评论 回复