按下按钮开始diyi次加热,加热温度在50~90范围内可调,计时2~~5小时之间可调,温度达到即关闭加热,在时间内,温度小于Z小值又会开始加热,时间到进行下一个流程,这次的温度范围在7... 按下按钮开始diyi次加热,加热温度在50~90范围内可调,计时2~~5小时之间可调,温度达到即关闭加热,在时间内,温度小于Z小值又会开始加热,时间到进行下一个流程,这次的温度范围在70~120之间可调,时间在1~5小时之间可调,时间到即停止工作其它还好说,就是模拟量这块没搞过不知道怎么读取当前温度和控制温度,望大神不吝赐教
看说明书呀,如果模拟量模块是挂在diyi个模块,那么读取温度就是MOV ID100 D0,就是把diyi个模块的diyi个通道的模拟量读出来给d0,控制温度的话把目标温度,pid参数用to指令写进去,把模块的输出使能打开就可以了,pid参数不会调的话就自整定一下就可以,基本能把温度偏差控制在1度以内,具体的也说不清楚,下载个说明书看看,里面有详细解说,还有程序的例子