用温度控制器来控制电机的启动,如温度达到200度时,电机启动,而在温度达到300度时温控器的发热管的SSR继电器会断开发热管的供电,但此时电机不能停。利用上下限的报警端来控制?但对... 用温度控制器来控制电机的启动,如温度达到200度时,电机启动,而在温度达到300度时温控器的发热管的SSR继电器会断开发热管的供电,但此时电机不能停。利用上 下 限的报警端来控制?但对温控器 报警端来输出是什么信号?请大家指点
这个很简单,买个热电偶,买个温控表,用温控表的输出点控制电机跟固态继电器,(买多组ALM报警输出触点),开始加温时,触点1接通,控制固态继电器加热,温度200°C时,另一组触点接通,控制电机,温度到达300°C时,触点1断开。
"温控器 报警端来输出是什么信号",这个触点输出一般是干触点信号,可以接各种类型的控制电压,比较方便。