温度控制器怎么控制不住温度啊??
理发到家
2009-04-11
各位大哥们你们好!!我是刚进入电器行业的一个小徒弟,在电热板的温度控制参数调节上遇到很麻烦的问题,我用的是温度控制器是:TCC-5112 我把温度补偿增加一个数值,整个热板的温度就会增加或者减小7度或者8度,甚至十几度!并且今天温度控制住了,能正常使用... 各位大哥们你们好!!我是刚进入电器行业的一个小徒弟,在电热板的温度控制参数调节上遇到很麻烦的问题,我用的是温度控制器是:TCC-5112 我把温度补偿增加一个数值,整个热板的温度就会增加或者减小7度或者8度,甚至十几度!并且今天温度控制住了,能正常使用了,下次重新加热时温度会冲到很高,比我设置的温度要高10-20度,然后稳定在一个其他的数值上,比如我设定温度为172°,今天我把温度稳定在168-175之间了,第二天我重新加热时温度也许会稳定在180°并且一次调节正常后,加热时间长了(比如大于24小时)温度会缓慢升高,比如我把温度调整好170°后,24小时后温度可能高于180°了,这样我生产的产品就坏了。郁闷!!大哥们给小弟说说吧!!给提个建议也很满足啊!!
全部评论
Z重要的是把测温头安装在距离热源Z近的地方,让它能快速地感受温度的变化而实时地控制电路的通.断.
一般电热板的热容量大,发热器件的温度传递到测温头时有一个时间过程,所以很难把温度控制在较小的范围内,很容易造成过温或温度不足温度变化大,用该方法很容易把温度变化范围做到2-3度之内.
检查PID参数是否在正常范围内
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
热惯性问题,是由于测温点处的热惯性引起的。
等温度升到设定值时观察,看温度是否上冲或者下跳。
上冲过高,PID参数没有调好,P太小,否则相反。
另外不要设定温度补偿好点。
可能是温度感受处坏掉了。
温控器(Thermostat),根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。