我要做一个降温保温系统:将一个容积很小的盒子里面的温度从室温降低到0—10度并维持。我用的半导体制冷,用热电阻测温,用一个PID温控仪表来显示和控制温度,温控输出接一个固体继电... 我要做一个降温保温系统:将一个容积很小的盒子里面的温度从室温降低到0—10度并维持。我用的半导体制冷,用热电阻测温,用一个PID温控仪表来显示和控制温度,温控输出接一个固体继电器,然后固体继电器再串接电源和半导体致冷片。但具体我不是很清楚是怎么工作的?比如室温是30度,我在温控仪表上设定要达到的温度是5度,那么是不是直接温控输出常闭端口连接继电器,就可以实现降温了?然后将到5度,温控仪表会有一个输出使得继电器自动断开并保持在5度?我知道加热系统是当前温度低于设定温度,输出就使得继电器导通,实现加热。那么,降温系统怎么才能使继电器导通实现降温呢?是不是当前温度高于设定温度就会自动导通?但这样不就和加热的情况矛盾了吗?加热的时候当前温度高于设定值时不就断开了吗?我这样做实验,但继电器没有导通。我觉得加热和降温是相反的,但又不知道怎么实现?到底哪里出问题了?各位老师能不能帮帮忙啊???
关于半导体制冷你想的太简单了。如果只是问PID控制的问题。用厦门宇电的温控表就可以解决,CF参数用于切换控制的作用方向,加热是反作用调节,输入增大,输出变小。制冷是正作用调节输入增大,输出增大。任意一款厦门宇电的调节表都可以解决你的问题。但是半导体制冷片是一面热一面冷的,又比较薄,你的盒子外部保温很难做好,其实做好实验算好制热量和制冷量,买个功率大的半导体制冷片持续降温就可以。你不会是搞CPU降温吧!