仪器社区

300A的电流要配多大的互感器实际用电要怎么算

J追梦人 2009-11-29
评论
全部评论
鬼迷心窍★琴心
  配300/5互感器,电度表行度需乘以60倍为实际电度。

  电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
10 0 2017-10-07 0条评论 回复
MYBaiMJL
为保留一点余量,建议使用400A/的电流互感器,实际用电的方法是:互感器的额定一次电流除以额定二次电流乘以电能表的读数,本例中,用电量为电能表的读数乘以80即可。当然选用300A/的电流互感器也可,因为一般的电流互感器的过载能力可以达到额定电流的1.2倍(即360A)
1 0 2009-11-30 0条评论 回复