仪器社区

请教:电流互感器用0.2级,电度表用1级的可以吗?

平安老青年 2008-06-19
请教:电流互感器用0.2级,电度表用1级的可以吗?
评论
全部评论
lanclo9336
电流互感器和电能表选用的级别,是由电能计量装置的类别决定的,而你是几类电能计量装置,是由你的用电情况决定的:

运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类:

Ⅰ 类电能计量装置
月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。

Ⅱ类电能计量装置
月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。

Ⅲ类电能计量装置
月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。

Ⅳ类电能计量装置
负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。

Ⅴ类电能计量装置
单相供电的电力用户计费用电能计量装置。

Ⅰ类电能计量装置应至少配 0.2s 或 0.5s 等级的有功表, 2.0 等级的无功表, 0.2 等级的互感器。

Ⅱ类电能计量装置应至少配 0.5s 或 0.5 等级的有功表, 2.0 等级的无功表, 0.2 等级的互感器。

Ⅲ类电能计量装置应至少配 1.0 等级的有功表, 2.0 等级的无功表, 0.5 等级的互感器。

详见下表

准确度等级 有功表 无功表 电压互感器 电流互感器
------------------------------------------------
Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2

Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2

Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S

Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S

Ⅴ 2.0 — — 0.5S
1 0 2016-08-31 0条评论 回复
小朱哎
可以,但是实际计量精度还是1级
12 0 2008-06-20 0条评论 回复
xcsv服务A343DD
要看你用在什么地方,如果是自己计量作为参考,那么电流互感器用0.5级电度表用普通1级或2级都可以。
17 0 2008-06-20 0条评论 回复