仪器社区

ds18b20 单片机测温 干扰疑惑 谢谢

春红2007 2012-11-07
工业环境下,上电运行一切正常,但过几小时后会有一定的概率(一百多台中会有随机出现十几台)出现复位不正常,即没有应答信号,或者读到的温度值不在PDF的正常温度范围内。而如果拔掉18B20传感器再插或者设备重新上电就恢复如常,但过段时间还是有可能会出现,... 工业环境下,上电运行一切正常,但过几小时后会有一定的概率(一百多台中会有随机出现十几台)出现复位不正常,即没有应答信号,或者读到的温度值不在PDF的正常温度范围内。而如果拔掉18B20传感器再插或者设备重新上电就恢复如常,但过段时间还是有可能会出现,查了很长时间查不出具体原因,哪位大师能指点一下,万分感谢。
评论
全部评论
invtsh
1、18b20的引线用频蔽线,外皮接地。
2、利用定时器,定时复位
15 0 2016-02-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论