请问MCGS组态王和单片机modbus rtu通信,当通信几分钟就失败了,
hbyhfpls
2012-12-19
必须单片机重新复位才能再通信,不过时间仍然很短是怎么回事啊?
评论
全部评论
靳薪善
你可以通过串口工具查看数据帧,看通信中断的时候是什么帧结构,一般能有一个初步的判断
(1)设备回了数据帧,并且是对的,问题出在组态王
(2)设备回了数据帧,是错误的,检查单片机程序
(3)设备没有回数据帧,检查链路或者程序
5
0
2012-12-26
0条评论
回复
精朋展志
5
5
0
2012-12-20
0条评论
回复
yyw8449789
肯定单片机程序没做好
13
0
2012-12-25
0条评论
回复
枪杀EAGLE
单片机不稳定,导致波特率差异
2
0
2012-12-20
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题