变压器温升试验为什么加上总损耗电流测温升(负载损耗和空载损耗)?
zhuli500600
2017-10-06
这个电流跟变压器额定电流比起来为什么要大?
评论
全部评论
invtsh
变压器温升试验一般都是短路试验 没有全负载的试验
可是短路试验的话 铁心的损耗根本就没有用到 也就是说 你的电压没有达到额定电压所以铁心的损耗很低 这样你如果只加负载损耗的话 就相当于只是线包的温升 没有铁心的
所以要把空载和负载的损耗都加进去 才准确
2
0
2017-10-06
0条评论
回复