高压开关柜温升试验中断路器上下触头哪个温度高
3203253
2012-05-18
就是图中的那种梅花触头... 就是图中的那种梅花触头
评论
全部评论
loveRayLei
这是不一定的。不能单单考虑空气的对流。
影响温度的因数很多,理论上是上面B相的温度Z高,这是因为热空气向上跑。
你的情况估计是由于下面B相因为靠近断路器内的导电夹,由于热传导的关系,温度传到B相下触头上了。
另外梅花触头弹簧的压紧力的不同和触头偏心引起的接触面积减少,螺栓固定的松紧程度,甚至镀层的不均匀都会影响温度的升高。
15
0
2016-09-17
0条评论
回复
y1切祗諟曾经
下面的
9
0
2012-05-19
0条评论
回复
米家小岛
上面B相。
散热条件Z差。
我有一些实验数据,需要的话我可以提供。
18
0
2012-05-21
0条评论
回复
小乔流水乌丫
上面的肯定更高啦
1
0
2015-10-16
0条评论
回复
Mc薛少
上触头,理论上顺序是下A,CZ低,上a,C稍高,其次下B相,上b相。