怎样降低开关柜回路电阻? 开关柜温升试验时温度很高!

WXQ830406 2012-08-31
评论
全部评论
拓拓无敌
你确定是回路电阻高?1,先看线头是否压紧,2,测量内阻。可能原因:元器件本身内阻较大或温升较高、导线截面积过小、导线材料问题(也就是导电材料本身内阻过大)、还有非常重要的原因可能是实验室的原因,这些都不能排除的。建议使用温度巡检仪,多个接触点温升测量,判断温度高的地方,有利于排查原因。我是做开关的,基本开关的温升就从这几方面考虑,如有纰漏请见谅,并指出。
2 0 2012-09-11 0条评论 回复
瑞丰缘家具店店
型式试验的开关柜一般都是单独订制的,diyi,母排载流量一定要充裕。第二,母排连接处要涂覆导电膏。第三,母排连接出的螺丝、螺母做好加大。第四,螺母平垫要采用厚加大平垫。第五,各紧固件一定要牢固。第六,增加通风窗的设计。第六,型式试验的开关要向厂家单独订制,并说明用途。
20 0 2012-09-01 0条评论 回复