仪器社区

大型变压器的测温原理是什么?

你是真滴皮皮虾 2010-06-20
包括绕组和油温等。
评论
全部评论
几乎是可以
测量装置(包括油位计及油位信号器、油温温度计及温度信号器、测温电阻、绕组温度信号器、变送器等);
1 、变压器油温监测
变压器油温应采用铂热电阻(Pt100)三线制测量方式测量,变压器油温保护及监测由铂热电阻和数字式温度显示调节仪联合组成。数字式温度显示调节仪应输出一路4~20mA模拟量至全厂计算机监控系统;另外,应分别输出一对温度过高信号接点和一对油温升高信号接点至变压器保护系统。数字式温度显示调节仪的安装位置应便于观察。
2 、变压器线圈温度监测
变压器线圈温度保护仪应输出一路4~20mA模拟量至全厂计算机监控系统;另外,应分别输出一对线圈温度过高信号接点和一对线圈温度升高信号接点至变压器保护系统。
变压器线圈温度测量装置(包括信号源、测量及转换装置等)均应由卖方成套供货,如采用电流测量法,要求高压套管内所配电流互感器精度为0.2级
2 0 2017-10-10 0条评论 回复
呵晕呵呵
变压器的电流和温度是否正常:国家规定变压器绕组温升为65K,它的依据是以A级绝缘为基础的,因为一般环境温度低于40°,那么,40°+65°=105°,正是A级绝缘的极限温度。
2 0 2010-06-21 0条评论 回复
rita_yan2
油温就是直接测量的。现在一般是两种方式,一种是铂电阻测温,一种是液体测温。液体测温应用比较广,是利用一根毛细管把温度探头和测压力的原件连起来,探头里的液体温度与变压器一致,根据热胀冷缩,通过毛细管对感压原件产生一个压力。感压原件测定压力,再由转换原件把压力转换为温度值。
绕组温度是间接得到的,是在油温的基础上,根据套管ct的二次输出电流,折算一个铜油温差,与油温相加而得。目前也有在绕组内部预埋光纤测温元件直接测温的办法,但应用并不广。
相对来说,油温是比较准确的值,绕组温度不太准确。
18 0 2010-06-21 0条评论 回复