安雨希1227
无负压是智能管网叠压增压变频设备的简称,无负压的水泵也是变频运行的,和变频水泵的区别是,变频水泵是市政自来水先进水箱或者水池,变频水泵再从水箱或者水池里取水加压到设定压力给加压区供水,而无负压是从市政管道上直接取水,利用了市政原有的2~3公斤的压力,再加压到给定压力加压区供水,比变频水泵节能。
从卫生上讲,变频水泵有水箱,水箱和大气相通,易发生供水二次污染,无负压设备有无负压罐和泵及配套管件阀门等组成,没有水箱,整个供水过程中水全部在密闭的系统内完成,不和空气接触,避免了供水二次污染问题。
从管理上讲,无负压是全自动智能运行,减少管理费用,没有水箱,减少了水箱清洗的麻烦。无负压是变频水泵的升级产品。
16 0 2012-06-01 0条评论 回复
sviijfud
提到的问题看不懂,无负压和变频没有什么可比的啊
7 0 2012-05-29 0条评论 回复
aaa1079588259
无负压就是不能让泵有压力。
9 0 2012-05-29 0条评论 回复
金色霞光521
一楼的那们不懂还是不要随便回答了吧,无负压现在很多都用的是变频泵,直接说就是在变频的基础上不让市政管网产生负压力,这样设备才可以和市政管网直接连接,因为我国规范规定水泵不能与市政管网直接联接,无负压这样就剩掉了水池,能利用市政管网原有压力所以节能而且,节资!
16 0 2012-05-29 0条评论 回复