仪器社区

如何检查消防泵自动启动?

小鸟的奋斗历史 2011-07-18
评论
全部评论
000000kkkhome
消防泵分消火栓泵和喷淋泵
消火栓泵是不要求自动启动的,他可以由控制柜直接启动、消火栓按钮远程启动、消防控制室远程启动三种方式启动。
喷淋泵需要自动启动,实验方法:首先消防控制柜要置于自动允许状态,找到末端试水阀,开启,管网内压力水开始流动,启动水流指示器,压力开关启动,并传输信号至控制ZX,并启动喷淋泵。全程除开启试水阀外,都是自动运行。
12 0 2018-03-12 0条评论 回复
骚年求种紫
主机不用放在自动,控制柜在自动即可
8 0 2018-03-12 0条评论 回复
121646355
你是安装了控制柜或者是变频器吗?如果是安装了只要你们的工程师调好了就好了。反正达到调好的压力他就会自动启动,不用的时候就自动停止!
11 0 2011-07-19 0条评论 回复