仪器社区

电接点压力表控制消防泵

许愿lap 2011-02-14
我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压破坏管路未人工停泵,怕再次出意外,增加电接点压力表控制,现出现频繁启泵现象,可否增加时间继电器来解决频繁启动现象?
评论
全部评论
撩妹御医
增加两个时间继电器,分别做启动和停止的延时,适当调整电接点压力表,使启动压力和停止压力的压差适当加大,可以缓和你现在的频繁起停状况
2 0 2017-11-24 0条评论 回复
只剩骄傲c
你们的 压力控制电路 没设计好 你在这里 没有图纸分析 只是说 很难解决 也许你们没用压差开关 不管是机械的还是电子的 安上可以解决你说的这种现象 至于后来 频繁启动 是不是管路有漏点呢
8 0 2011-02-18 0条评论 回复
www_vc69_com
方案1;调整电接点压力表启停压力范围,是否太窄
方案2'增加时间继电器延时启动
如果方便可把控制柜发给我看看,再找找原因huanhuacai2007@hotmail.com[
7 0 2011-02-16 0条评论 回复
慕斯i7
可以的
但是你的时间要调整好,要是太大的话,说不好还是会憋坏
另外你的上下限调整要调整合适,不要间隔太小,否则频繁启动
4 0 2011-02-18 0条评论 回复
林肯1号
你用的是什么水泵控制柜?功能严重不足呀,先说下消防水泵的启动原理吧:消防主泵和喷淋主泵启动方法两种,就地手动启动工频启动或变频启动,另一种就是消防报警主机远程启动消防主泵或喷淋主泵,这是变频启动的,也就是说出了人工启动以外就只有消防报警主机可以启动消防水泵,还有就是水泵控制柜自带稳压功能,其原理跟电接点压力表一样,信号也是用电接点压力表传过来的。
大多数情况下消防主泵之又在火灾时才启动,管道的压力由消防稳压泵或高位水箱来维持,除非是供水面积少可以公用一套水泵。
还有消防管网除了泄压阀以外还有一套电动泄压阀,原理一样,信号取自电接点压力表。
你水泵频繁启动的问题是管道压力不能稳定,查看下是不是有用水地方或漏水的地方,反正你的保证管道压力或者波动不要太大,实在不行就得加套稳压泵了。
11 0 2011-02-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论