消防泵,稳压泵,电接点压力表
ningwandglei
2017-11-25
亲,我们新建一套消防系统,设有两台消防泵,两台稳压泵,一台水罐。想问一下当系统压力低于某个值时稳压泵自动启动是采用电接点压力表控制吗?如果是的话请问一下测压点应设置在哪里?
评论
全部评论
shadowsdream
可以采用电接点压力表控制,稳压泵是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在消防泵出口的连通管(俗称母管)上。而控制稳压泵启停的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)