仪器社区

PH计控制仪表和PLC应的连接应选哪种模式????急求

超级zhaoshifu 2013-07-26
小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。配电柜装的PLC是三菱的FX1S-20MR微型PLC,PH计是国产的,石家庄科瑞达仪器公司出的PH/... 小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。配电柜装的PLC是三菱的FX1S-20MR微型PLC,PH计是国产的,石家庄科瑞达仪器公司出的PH/ORP-7571,请各位大虾帮帮忙,我得近一两天把电气的工作全部做完。。急求!!!!!!!!
评论
全部评论
韩洪炼hhl
当然是仪表模式啊,你的PLC没AI点,变送也无法输出啊。
6 0 2013-07-27 0条评论 回复
ysddcr001
要看PLC能采集什么型号了 一般PH计厂家直接配专用电缆和PLC连接的
14 0 2013-07-27 0条评论 回复