解决办法:
1,热电偶断路。
2、AT -PID自整定指示灯
OUT1、OUT2-控制1输出指示灯、控制2输出指示灯。
ALM1、ALM2-报警1输出指示灯、报警2输出指示灯
3.SET—设置,短按设置温度,长按设置组态参数
< 移位
∨ 下翻页 或 减数
∧ 上翻页 或 加数
10
0
2017-09-11
0条评论
回复
qx1376310567
感温线烧了,更换把。。
3
0
2012-07-21
0条评论
回复
冷寒_456
感温线有问题了
3
0
2012-07-21
0条评论
回复
chenshanji123
一般都是测温回路故障
比如测温体断线,仪表测温体类型选择错误。
处理方法:
1.先确认仪表测温体类型选择正确。
2.检查测温体接线。
3.以上均正确,则用wan能表检查测温体信号。
热偶为毫伏信号,可查表。
热电阻为电阻信号,Pt100为约为(100+温度/2.5)欧姆