精创精创冷库温度控制仪表 EBC-5060怎么调节制冷温度的上行温度和下行温度

181596431 2017-10-07
评论
全部评论
坚强女孩90
EBC-5060是冷库控制箱的型号,冷库温控器的型号是精创MTC-5060。菜单操作 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置查看”键持续5秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲(音量标志)”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:  在运行状态下,同时按住“设置查看”与“▼”键持续5秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲/(音量标志)”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。  在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续3秒以上或30秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续3秒至“开机温度”指示灯亮时,每按下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看”键持续3秒以上或化霜状态下且化霜传感器温度小于所设定的化霜停止温度时,按住“强制化霜”键持续5秒钟以上可进入强制化霜状态,化霜指示灯亮。在运行状态下,化霜时按住“强制化霜”键5秒以上则可退出化霜状态。化霜指示灯灭。 “强制制冷”键说明: 在运行状态下,在非化霜、非制冷、非化霜滴水时,当库温温度大于停机温度且小于开机温度时,按住“强制制冷”键持续5秒以上则可进入强制制冷状态,压缩机延时未到设定的压机延时时间时,制冷指示灯闪烁;压缩机延时超过设定的压机延时时间时,制冷指示灯亮。 在运行状态下,制冷时按住“强制制冷”键持续5秒以上则退出制冷状态。制冷指示灯灭。    “▲/(音量标志)”键说明:在运行状态下,按下并松开“▲/(音量标志)”键,可消除本次蜂鸣器报警声响。     “▼”键说明:在运行状态下,按下并松开“▼”键,“显示温度”显示窗显示化霜传感器温度,5秒后自动退出。10秒内无按键动作,则退出参数查看状态。
“显示温度”显示窗显示当前库温。    “化霜余时”键说明:在运行状态下,按住“化霜余时”键,“显示温度”显示窗显示化霜剩余时间。5秒钟后自动退出。  “强制化霜”键说明:在运行状态下,化霜时间及化霜周期设置均不为0时,在非化霜状态下且化霜传感器温度小于所设定的化霜停止温度时,按住“强制化霜”键持续5秒钟以上可进入强制化霜状态,化霜指示灯亮。在运行状态下,化霜时按住“强制化霜”键5秒以上则可退出化霜状态。化霜指示灯灭。  “强制制冷”键说明:
在运行状态下,在非化霜、非制冷、非化霜滴水时,当库温温度大于停机温度且小于开机温度时,按住“强制制冷”键持续5秒以上则可进入强制制冷状态,压缩机延时未到设定的压机延时时间时,制冷指示灯闪烁;压缩机延时超过设定的压机延时时间时,制冷指示灯亮。 在运行状态下,制冷时按住“强制制冷”键持续5秒以上则退出制冷状态。制冷指示灯灭。  “▲/(音量标志)”键说明:在运行状态下,按下并松开“▲/(音量标志)”键,可消除本次蜂鸣器报警声响。  “▼”键说明:在运行状态下,按下并松开“▼”键,“显示温度”显示窗显示化霜传感器温度,5秒后自动退出。 功能控制输出:
压缩机控制压缩机启动条件(同时满足下述条件)压缩机延时超过设定的压缩延时时间;非化霜、非化霜滴水状态下库温≧设定的开机温度时或强制制冷时或热气化霜时。 压缩机关闭条件(满足下述任一条件)
库温≤设定的停机温度时;电热化霜开始时;热气化霜结束时;强制制冷结束时。 化霜控制
化霜启动条件(同时满足下述条件)化霜时间和化霜周期设置均不为0时; 化霜传感器温度小于所设定的化霜停止温度; 化霜周期设定的时间到,或强制化霜开始。
化霜结束条件(满足下述任一条件) 化霜时间设置为0时;化霜周期设置为0时;   化霜运行时间结束;化霜温度高于化霜停止温度;化霜时按“强制化霜”键结束化霜。报警输出:控制器有一路蜂鸣器警音输出。在运行状态下,当发生传感器故障、传感器温度超量程或传感器温度超限时,蜂鸣器响。按下并松开“▲/(音量标志)”键,可消除本次蜂鸣器报警声响。
记得采纳哦,还有不懂,记得加我的百度hi,10年冷库工程师为你解答。
5 0 2017-10-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论