sanLe变频供水/补水电脑控制器实际压力太高怎么调?

他离开的那一天 2016-07-08
sanLe变频供水/补水电脑控制器实际压力太高怎么调?... sanLe变频供水/补水电脑控制器实际压力太高怎么调?
评论
全部评论
原版光头强2
现在这类控制器品牌种类繁多,有些还没有品牌,如果不是中文显示菜单,只是数字代码式的菜单,那么离开了说明书,根本没法调,你猜不对这些代码的,只有找到说明书。
不过,经常受此困扰,我也想出了一个简单的办法:
控制器都有传感器的,无非是电阻式远传压力表或压力变送器,你只需将反馈信号“偏置”一下就可以了,不需要去调节控制器。比如,如果是远传压力表,想调低压力,可以在表的低电位端串联一个电位器,几十到100Ω的线绕电位器就行,微调一下,让表返回一个偏高的反馈值,于是控制器就误以为压力高了,于是减速。