mam-ky02s空压机控制器,压力显示不准,有什么方法修复。
公主6698
2011-11-22
评论
全部评论
mzbbcr
修复是没法做的了,这个涉及到电脑板和程序问题,你花精力还不一定找到原因,建议,如果对这个要求很严格的话还是联系厂家换个控制器,
9
0
2011-11-23
0条评论
回复
shanshanee6222
换新的压力传感器!我有的”!价优!
15
0
2011-11-27
0条评论
回复
qiaomenghui
看说明书进行传感器校零,如果不行更换传感器在看。
4
0
2011-11-26
0条评论
回复
皮皮虾我们走不
换个压力传感器试试!压力传感器使用时间长了之后会出现压力感应不准确!
1
0
2011-11-23
0条评论
回复
xl469067974
不如来我这里买一个空压机控制器更实在呀。073183575597
8
0
2011-11-23
0条评论
回复