仪器社区

压力变送器测管堵塞后其显示值会如何波动?

maymaymau 2011-08-02
在矿渣粉磨系统中,收尘器入口(出磨管道)处压力变送器测管堵塞的话,显示值会变大还是变小?比如正常时为-3kp,测管堵后会是-2、-1还是?是不是也存在测管破损的情况?那么显示值会... 在矿渣粉磨系统中,收尘器入口(出磨管道)处压力变送器测管堵塞的话,显示值会变大还是变小?比如正常时为-3kp,测管堵后会是-2、-1还是?是不是也存在测管破损的情况?那么显示值会变大还是变小? 高手们,谢谢了......
评论
全部评论
dhidjlkjlksjj
  压力变送器测管堵塞后其显示值如果压力波动幅度不大,引压管存在泄漏(包括极微量的泄漏),指示会趋向大气压(表压0),且程度和堵塞及泄漏程度相关,严重时会停在大气压(表压0)处。如果引压管密封良好,指示会出现滞后,堵塞越严重滞后越大,严重时停在某个位置不动。
  压力变送器(pressure transmitter)是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量按比例转换为标准输出信号的仪表。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
13 0 2017-09-15 0条评论 回复
mingzou_007
检查测量值先要确认管道有有泄漏,如破损,一般情况安装好后没有腐蚀泄漏较少,除其它原因破损之外,主要检查焊接点和连接点. 测量管堵塞后,可查看仪表显示值,无明显波动,一般堵塞后显示值稍小于测量值,但也有大时,主要是管道在堵塞时压力波动大造成,此比较少见.
3 0 2011-08-03 0条评论 回复