在矿渣粉磨系统中,收尘器入口(出磨管道)处压力变送器测管堵塞的话,显示值会变大还是变小?比如正常时为-3kp,测管堵后会是-2、-1还是?是不是也存在测管破损的情况?那么显示值会... 在矿渣粉磨系统中,收尘器入口(出磨管道)处压力变送器测管堵塞的话,显示值会变大还是变小?比如正常时为-3kp,测管堵后会是-2、-1还是?是不是也存在测管破损的情况?那么显示值会变大还是变小?
高手们,谢谢了......
压力变送器测管堵塞后其显示值如果压力波动幅度不大,引压管存在泄漏(包括极微量的泄漏),指示会趋向大气压(表压0),且程度和堵塞及泄漏程度相关,严重时会停在大气压(表压0)处。如果引压管密封良好,指示会出现滞后,堵塞越严重滞后越大,严重时停在某个位置不动。
压力变送器(pressure transmitter)是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量按比例转换为标准输出信号的仪表。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。