变送器是两线制,输出4-20ma的压力信号,但是接收器是4线制,如何接线?
fredjay48454o
2011-08-10
评论
全部评论
双月口王
你的接收器带24V馈电吗?馈电的话,一个接电源正,一个接信号正,在把电源负和信号负短接,OK完事。
9
0
2011-08-12
0条评论
回复
上海甲干犬业
直接一正一负即可 接收器上可能有一个地线 一个屏蔽线接头
1
0
2011-08-11
0条评论
回复
非是非是非是05
具体要看你是什么品牌的
一般是一个电源正一个信号正
16
0
2011-08-12
0条评论
回复
花未开の欲已败
变送器除了连接收器还连接其他东西吗?
如果不连,那就简单了:变送器连接收器,接收器的另外2线接电源(24vdc,220vac等等都有可能)
12
0
2011-08-12
0条评论
回复
name5760
接收器电源+接变送器信号+,变送器信号-接接收器信号+,接接收器信号-接接收器电源-,这样就行成一个完整的带供电的信号回路。
11
0
2011-08-12
0条评论
回复