压力变送器在电脑显示不对

1215372572 2009-03-31
刚开始装上能用,后来总是来回跳到,又过了几天就定格成Z大值不变了,这是为什么用的是川仪的,测陕鼓的风机进出气压力。压力154KPa,到端子我用万用表测了电流也在4-20豪安,是不是模... 刚开始装上能用,后来总是来回跳到,又过了几天就定格成Z大值不变了,这是为什么 用的是川仪的,测陕鼓的风机进出气压力。压力154KPa,到端子我用万用表测了电流也在4-20豪安,是不是模块出问题了
评论
全部评论
12我最棒
使用的什么品牌?在什么场合使用?压力多大?测量介质是什么?这些都要进行提供。表有问题。维修不好,模块坏了。变送器稳定性不好,我估计是川仪组装货。
12 0 2009-04-02 0条评论 回复
皇土咅4U廖
你测得电压有多大,接线处拧紧没有,要不找个好的试下就知道什么原因。
10 0 2009-04-07 0条评论 回复
ss9924
如果电流是4-20,变送器就应该没什么问题,关键是变送器自身液晶屏显示如何?
17 0 2009-04-07 0条评论 回复
Indiffer喵
如果电流和压力能对的上就是模块坏了。
12 0 2009-04-01 0条评论 回复