测量1200度的转炉烟气怎么安装压力变送器?请详细讲解!

sky受受 2010-11-03
评论
全部评论
原版光头强2
1、变送器位置比引压口略高一点。引压管一路向上不要有向下的坡度。这是为了使烟气的水蒸气在引压管中冷凝后可以排出而不影响测量。
2、取压口从水平方向插入,(可略略斜一点,原因见 1 ),这是为了避免烟气的热动力影响测量。
3、粉尘大时可考虑采用反吹系统
18 0 2010-11-04 0条评论 回复
Reahel
转炉建议用无线的,那样结合楼上的答案,使用起来就wan美了,有购买意愿的M我电话见用户名
2 0 2010-11-09 0条评论 回复
LXM501123
需要适当延长取样管线!另外按一般仪表规范安装!
11 0 2010-11-13 0条评论 回复