对于模拟式仪表,分别输入零点、满程的标准信号,并且分别调整零位、量程旋钮(电位器),使得输入零位、满程信号时,输出分别为4mA和20mA。然后分别输入25%、50%、75%的信号,输出应该是8、12、16mA,如果不对,调整线性电位器,如果没有线性电位器则返厂修理。
完成后检查变送器表头的指示是否输出一致,如果不一致,查找表头是否带有零位、量程调整,没有的话就要换表头或返厂修理。
对于数字(智能)式变送器,则需要使用与变送器通讯协议(Modbus、HART等)一致的通讯器(手操编程器)分别对量程范围、输出范围、指示范围、指示单位等逐一设置。完成后按模拟表的方法检查一遍,不行则只能报废或返厂修理