对于压力变送器的阻尼中的阻尼是什么含义?那么是量程迁移如何进行及含义?... 对于压力变送器的阻尼中的阻尼是什么含义?那么是量程迁移如何进行及含义?
不一定是压力变送器,所有的变送器和调节阀几乎都带有阻尼。阻尼就是变送器的输出随被测压差变化的反应速度。例如在测量介质波动比较厉害时,仪表输出就会随之波动,不利于人员观察和操作,后续设备如调节阀电机等也会频繁剧烈动作,易损坏设备。把阻尼调大就可使输出信号尽量平缓柔和。你说的应该是零点迁移。比如,一台表原来的测量范围是0~1000Pa,而测量对象为负压,如果仪表说明书规定迁移量为±,那么通过调节零点就可以将测量范围迁移为-1000~0Pa,称之为负迁移;根据情况不同,也可正迁移为1000~2000Pa。迁移多用在液位变送器。