压力变送器的输出信号跳动较大,但有规律,大概是什么原因呢? - 仪器网
仪器社区

压力变送器的输出信号跳动较大,但有规律,大概是什么原因呢?

chenhd627 2014-02-15
评论
全部评论
老三届锰险
1、工艺介质波动引起,可以检查一下现场的压力表是不是波动,管线中调节阀、泵以及相关设备的工作是否正常;
2、变送器本身故障,可以拆除校验。
15 0 2016-12-01 0条评论 回复
yajun74316
1.变送器周围有没有其他信号扰动。
2.变送器本身板子问题
16 0 2014-02-16 0条评论 回复
mzbbcr
考虑某一大型设备(特别是使用变频的)启动运行时的谐波的影响。
2 0 2014-02-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论