dicklw31
能同时供给两个PLC。
压力变送器输出信号一般都是4~20mA,带载能力750Ω,不考虑传输线路的线阻,理论上可以按照串联的接线方式同时给三个PLC传输信号。但不推荐这种方式,因为信号线路为大串联,一处线路有故障就会导致所有PLC失去信号从而造成系统问题。
现在压力变送器大都是二线制,建议在压力变送器信号端加装隔离模块,带DC24V馈电同时输出两路4~20mA信号至两台PLC,这样既可以为压力变送器送电,又可以隔离信号,保证PLC信号稳定,运行可靠。
19
0
2016-04-16
0条评论
回复
鬼王天权
正规操作不行!但是要是电压信号可以暂时接到两个PLC。
不过建议你Z好加以个一输入,两输出的隔离变送器
6
0
2012-09-11
0条评论
回复
tyliyifengzyq
串接是个方法,但要考虑电缆的电压降,也就是电缆不易过长。按压变的电流方向接线即可:一个PLC:电源+、压变+、压变-、PLC通道+、PLC通道-、电源-;两个串接:电源+、压变+、压变-、PLC1通道+、PLC1通道-、PLC2通道+、PLC2通道-、电源-(必须还是原来那个电源的-);