仪器社区

压力变送器给plc4~20ma信号 乱变不稳

7个汉字3387 2016-07-20
评论
全部评论
dicklw31
出现这种情况首先应查看变送器上压力数值是否乱变,如果是有可能是以下情况引起的。
压力源本身是一个不稳定的压力,是不是压力源有周期性的波动。

仪表或压力传感器抗干扰能力不强,周边有周期性的干扰波动。
传感器本身在周期性振动很厉害,导致压力不稳定。
压力传感器本身故障造成压力波动。
压力变送器上海蒙晖。
如果有使用争产的压力变送器替换一下,看是否还会出现这种情况,如果不会就是压力变送器的问题。
如果压力变送器显示数据正常,应该是线路问题,屏蔽线周边是否有干扰,电柜内是否有干扰信号,是否安装了屏蔽隔离珊,检查线路即可。
13 0 2018-03-07 0条评论 回复
name5760
先看被测的压力稳不稳,如果被测的压力都不稳,输出模拟量信号不稳就对了。
再看供电电源稳不稳,供电电源不稳或者电压过低,输出信号也不稳定。
测量时,Z好是在变送器侧的接线处,变送器一般都能拆开,直接量里面,免得电线过长导致电磁干扰。
如果都不是,那么你就可以换变送器了。
望采纳。。。。。
14 0 2016-07-21 0条评论 回复