仪器社区

如何用两线制压力变送器代替三线制压力变送器

WO我是一片云 2013-09-02
求接线方法... 求接线方法
评论
全部评论
老三届锰险
1、用两线制压力变送器代替三线制压力变送器的方法:把图中三线变送器的虚线去掉。由于原来仪表和新表的接线都有不止一种可能,所以可能还需要将电源,变送器或者仪表的端子接线对调一下。2、变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。
19 0 2017-09-25 0条评论 回复
wyt777zcl
比较简单的方法是选一个SST4一DT型直流变送器即可。输入选二线制,接二线制压力变送器,输出的信号是有源型,直接与原系统接即可,还可节约一个外接电源。
2 0 2013-09-03 0条评论 回复
双月口王
三线制压力变送器通常由仪表端供电,两线制压力变送器本身需要连接电源。两线制压力变送器替代三线制压力变送器时,只需不连接仪表端电源线即可。
3 0 2013-09-12 0条评论 回复