仪器社区

请帮忙找一下,多大容量油浸式变压器需要配绕组温度计,出自哪个标准

蓝色战士正宗 2010-12-29
评论
全部评论
鍝堝皬潞
变压器绕组温度计的选用,应符合GB/T17468—1998《电力变压器选用导则》第9.8.3条要求,绕组温度计的性能应符合JB/T8450—1996《变压器用绕组温度计》的规定。

变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95
a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温Z高值的温度计;
b.1000kVA及以上的油浸式变压器、800kVA及以上的油浸式和630kVA及以上的干式厂用变压器,应将信号温度计接远方信号;
c.8000kVA及以上的变压器应装有远方测温装置;
d.强油循环水冷却的变压器应在冷却器进出口分别装设测温装置;
e.测温时,温度计管座内应充有变压器油;
f.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。
13 0 2016-12-01 0条评论 回复
by豆冰
一般订货时厂家提出要求。一些用户不到一千都提。
5 0 2010-12-30 0条评论 回复
Famous丶Y魔
优点:方便,经济
缺点:测量有误差
12 0 2010-12-31 0条评论 回复
吾名心控丶0P3
主要还是看用户的要求。我们厂一般的低于1000KVA的变压器没有温度计。高于1000KVA的都有温度计,并且也是在保护里面投告警的。这个标准吗,真没注意有那个标准规定。依我看不管多大都应该加温度计。温度也是变压器运行时比较重要的参数。
18 0 2010-12-30 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论