压力温度变送器是本安的,先过防雷还是先过安全栅
糙大仙id
2012-10-28
评论
全部评论
475531072
防雷对信号及供电没有任何影响,作用是消除雷电对变送器及导线的影响。
雷在室外,防雷自然是在室外或靠近室外的地方,所以先防雷后安全栅。
20
0
2012-10-29
0条评论
回复
wuxianxiu703
压力变送器和温度变送器是本安防爆的,在安装时应先过防雷再过安全栅
15
0
2012-10-29
0条评论
回复
信仰张威科
先过防雷栅,安全栅内部有限流电路,如果先过安全栅,当有浪涌进入的时候就会打坏安全栅,而先过防雷栅可以将危险能量泄放到大地中,保护后续电路。