热电偶原理是输出电动势,热电阻输出为电阻值,一体化温度变送器输出4-20ma信号。这样看来还是一体化温度变送器比较方便,为什么很多客户选择热电偶(测量温度范围比热电阻大)或者热... 热电偶原理是输出电动势, 热电阻输出为电阻值, 一体化温度变送器输出4-20ma信号。这样看来还是一体化温度变送器比较方便,为什么很多客户选择热电偶(测量温度范围比热电阻大)或者热电阻而不选择一体化温度变送器呢?仅仅因为价格吗
热电偶原理是输出电动势, 热电阻输出为电阻值。那么这个输出电动势或电阻还是要接检测器件的,比如接PLC的热电偶(TC)或热电阻(RTD)模拟量模块, 那么PLC的该模拟量模块如何对电动势或电阻测量呢?( 比如温度变送器,量程-5-105,输出4-20mA,那么肯定是-5度对应4mA,105度对应20mA,若PLC内部为单极满量程3200,则4mA对应6400,20mA对应32000),那么电动势或电阻怎么和PLC内部对应上的呢
若DCS机柜内安全栅未配有RTD安全栅,那么只能接受4~20mA电流信号,这种情况就只能用温度变送器。
另外,如楼上所说,有些企业在一些不必要的测点直接使用热偶或热阻,也是出于造价考虑,一般的温度变送器(进口)也要2000-3000元,而单独买一支热偶或热阻只有几百元。