yuncgai1553 2007-12-11
我现在是做一个联动报警,但我不知道温湿度变送器送出的信号的类型,是热电阻,热电偶,还是直流电流或者直流电压.请求帮助..... 我现在是做一个联动报警 ,但我不知道温湿度变送器送出的信号的类型,是热电阻,热电偶,还是直流电流或者直流电压.请求帮助..
评论
全部评论
一片落叶鸡霍乱
可以用万用表来测量,一般来说4-20mA的Z多,那就先测电流值,选择直流电流档位,测量一下有无电流信号,电流大小是否和推算的差不多;
如果不对,其次用电压档测量电压了,以此来判断就可以。
需要说明的是:热电阻和热电偶都不属于变送器,一个是电阻信号,一个是mV信号。
如果你手上有一款多功能输入的PID调节仪的话,可以直接接上线,看显示是否正常来判断传感器的类型。
4 0 2007-12-14 0条评论 回复
凉粉加醋
变送输出基本都是标准信号了,4-20mA,0-5V,0-10V
3 0 2007-12-12 0条评论 回复
1004696008
温湿度变送器输出一般是直流4-20mA,或者0-5V.西门子有一种用于暖通的PLC,可以直接接温湿度变送器。很方便,我们选用的是罗卓尼克的。