我遇到了这样一个问题用变送器在现场的时候发现用输出的电流换算出来的温度和所测得的一次元件的温度不符合,原以为是变送器损坏,但是在实验室测试所用的变送器完好无损.请各路高手帮忙... 我遇到了这样一个问题
用变送器在现场的时候发现用输出的电流换算出来的温度和所测得的一次元件的温度不符合,原以为是变送器损坏,但是在实验室测试所用的变送器完好无损.
请各路高手帮忙 不剩感激
比较常见的原因有:
1.接线松动,接触电阻增大,测量出现漂移,需紧固各连接螺丝
2.电磁干扰,需用屏蔽线
3.传感器劣化,需检查更换
4.回路所用导线阻值过大,需更换为测温专用导线(银导线)
5.外界温度影响,进行计算补偿
6.计量表头不准,需校验