完颜_灵芸 2010-04-06
温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了... 温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了
评论
全部评论
fiy500
变送器接上额定电源,负载端接上传感器如热电偶或热电阻。 变送器输出两个端头接上万用表,档位为直流电流档。 假如PT100的量程(不知你那个是多大),-20到850度 4-20mA是17刻度值,那-20度就是4mA, 现在室温30度,电流值就是5mA,
7 0 2017-09-23 0条评论 回复
XIAOKEAI123ABC
很可能是变送器模块坏了啊
19 0 2010-04-08 0条评论 回复
防爆灯具刘长杰
看看你的传感器所处的温度有没有超过温度变送器的变送范围。有问题可以邮件至chenhongbin@anpe.cn
3 0 2010-04-07 0条评论 回复
475531072
首先确认你接的是什麽感温原件,例如Pt100,S,B等;在温度变送器不接感温原件时,接通变送器电源DC24V,测量信号输出4~20mA是否有输出?然后再接入感温原件,测量信号输出4~20mA是否有输出;以判断问题。
2 0 2010-04-07 0条评论 回复